د اور اضطراري ر lightingا د اور وژنې د ساتنې اجزاو او لوازمو جوړولو یوه مهمه برخه ده ، پشمول د اور اضطراري ر lightingا او د اور اضطراري نښې څراغونه چې د اور اضطراري ر lightingا او د وتلو نښې نښو په نوم هم پیژندل کیږي.د دې اصلي دنده د پرسونل خوندي ایستل ، په ځانګړو پوستو کې د کار دوام او د اور وژنې او ژغورنې عملیات ډاډمن کول دي کله چې د نورمال ر lightingا سیسټم نور نشي کولی د اور په حالت کې ر lightingا چمتو کړي.اساسي اړتیا دا ده چې په ودانۍ کې خلک په اسانۍ سره د عامه برخې په پام کې نیولو پرته د یوې ځانګړې روښانتیا په مرسته د بیړني وتلو ځای او د وتلو ټاکلې لار په اسانۍ سره وپیژني.

د اور وژنې لوی شمیر پیښې ښیي چې د خوندیتوب د ایستلو تاسیساتو غیر معقول ترتیب یا په عامه ودانیو کې د ضعیف ایستلو له امله ، پرسونل نشي کولی په سمه توګه د اور په ځای کې د بیړني وتلو ځای ومومي یا وپیژني ، کوم چې د ډله ایزې پیښې یو له اصلي لاملونو څخه دی. مړینه او ټپیان د اور وژنې پیښې.له همدې امله، موږ باید دې ته ډیر اهمیت ورکړو چې ایا د اور بیړني څراغونه کولی شي په اور کې خپل مناسب رول ولوبوي.د ډیرو کلونو د کار تمرین سره یوځای او د ودانیو د اور وژنې ډیزاین (GB50016-2006) لپاره د کوډ د اړوندو احکامو سره سم (له دې وروسته د ساختماني کوډ په نوم یادیږي)، لیکوال د غوښتنلیک په اړه د خپل نظر په اړه خبرې کوي. په ودانیو کې د اور اضطراري څراغونه.

1، د اور د بیړني څراغونو لړۍ ترتیب کول.

د ساختماني مقرراتو 11.3.1 ماده په ګوته کوي چې د استوګنې ودانیو پرته د ملکي ودانیو، فابریکو او د C ټولګي ګودامونو لاندې برخې باید د اور بیړني څراغونو سره سمبال شي:

1. تړلې زینه، د لوګي ثبوت زینه او د هغې مخکینۍ کوټه، د اور وژنې د کوټې مخکینۍ خونه یا شریکه مخکینۍ خونه؛
2. د اور کنټرول خونه، د اور پمپ خونه، پخپله چمتو شوي جنراتور خونه، د بریښنا د ویش خونه، د سګرټ کنټرول او د لوګي ایستلو خونه او نورې خونې چې لاهم د اور په حالت کې په نورمال ډول کار کولو ته اړتیا لري؛
3. آډیوټوریم، د نندارتون تالار، د سوداګرۍ تالار، څو اړخیز تالار او رستورانت چې د 400m2 څخه ډیر ساختماني مساحت لري، او سټوډیو د 200m2 څخه ډیر ساختماني مساحت سره؛
4. د ځمکې لاندې او نیمه تر ځمکې لاندې ودانۍ یا د عامه فعالیتونو خونې په بیسمینټونو او نیمه حوزو کې چې د 300m2 څخه ډیر ساختماني مساحت لري؛
5. په عامه ودانیو کې د وتلو لارې.

د ساختماني مقرراتو 11.3.4 ماده په ګوته کوي چې عامه ودانۍ، د لوړو پوړونو بوټي (ګودامونه) او د A، B او C ټولګي بوټي باید د ویستلو لارو او بیړني وتلو او مستقیم د وتلو دروازو په اوږدو کې د روښانه وتلو نښې نښانې سره سمبال شي. ګڼ نفوسه ځایونه.

د ساختماني مقرراتو 11.3.5 ماده په ګوته کوي چې لاندې ودانۍ یا ځایونه باید د روښنايي ایستلو نښې نښانې یا د رڼا ذخیره کولو د ایستلو نښې نښانې چمتو کړي چې کولی شي د ویستلو لارو او د وتلو اصلي لارو په ځمکه کې بصری دوام وساتي:

1. د نندارتون ودانۍ چې د 8000m2 څخه زیات ساختماني مساحت لري؛
2. د ځمکې پورته دوکانونه چې د 5000m2 څخه زیات ساختماني مساحت لري؛
3. د ځمکې لاندې او نیمه تر ځمکې لاندې دوکانونه چې ټول ساختماني مساحت یې له 500m2 څخه زیات وي؛
4. سندرې او نڅا ساتیرۍ، سکرینینګ او تفریح ​​ځایونه؛
5. سینما او تیاترونه چې له 1500 څخه ډیر څوکۍ لري او جمنازیمونه، آډیټوریمونه یا آډیټوریمونه چې له 3000 څخه ډیر څوکۍ لري.

د ودانۍ کوډ د هراړخیز توضیحاتو لپاره د جلا فصل په توګه د اور اضطراري څراغونو ترتیب لیست کوي.د ودانیو د اور وژنې محافظت ډیزاین (gbj16-87) اصلي کوډ سره پرتله کول، دا د اور وژنې بیړني څراغونو ترتیب کولو ساحه د پام وړ پراخه کوي او د اور وژنې بیړني مارکر لامپونو لازمي ترتیب روښانه کوي.د بیلګې په توګه، دا ټاکل شوې چې د اور وژنې بیړني څراغونه باید د عادي ملکي ودانیو په ټاکلو برخو کې نصب شي (د استوګنې ودانیو پرته) او نبات (ګودامونه)، عامه ودانۍ، د لوړ پوړ بوټو (ګودامونو) پرته، د D او E ټولګي څخه پرته. د وتلو لارې، د بیړني وتلو لارې، د وتلو دروازې او د نبات نورې برخې باید د روښنايي وتلو نښو نښانو سره تنظیم شي، او ودانۍ د یوې ټاکلې پیمانه سره لکه عامه ودانۍ، د ځمکې لاندې (نیم ځمکې لاندې) دوکانونه او د سندرو او نڅا تفریح ​​​​او تفریح ​​​​پروجیکشن ځایونه باید د ځمکې د رڼا یا د رڼا ذخیره کولو د وتلو نښې نښانې سره اضافه شي.

په هرصورت، اوس مهال، ډیری ډیزاین واحدونه کافي مشخصات نه پوهیږي، معیاري په نرمۍ سره پلي کوي، او د اجازې پرته معیاري ډیزاین کموي.دوی ډیری وختونه یوازې په ګڼ میشته ځایونو او لوی عامه ودانیو کې د اور وژنې بیړني څراغونو ډیزاین ته پاملرنه کوي.د څو پوړیزو صنعتي بوټو (ګودامونو) او عادي عامه ودانیو لپاره، د اور وژنې بیړني څراغونه ډیزاین شوي ندي، په ځانګړې توګه د ځمکې د څراغونو یا د رڼا ذخیره کولو د ویستلو نښې نښانې، چې په کلکه نشي پلي کیدی.دوی فکر کوي چې دا مهمه نده چې دوی ټاکل شوي یا نه دي.کله چې د اور وژنې ډیزاین بیاکتنه کوي، د اور وژنې ځینې څارونکي بنسټونو ساختماني او بیاکتنې پرسونل د پوهاوي په اړه د غلط فهمۍ او د توضیحاتو په پوهیدو کې د توپیر له امله په کلکه کنټرول کې پاتې راغلل، چې په پایله کې یې د اور وژنې بیړني څراغونو ناکامي یا ناکافي تنظیم کول. پروژې، د پروژې د "پیدائشي" اور پټ خطر په پایله کې.

له همدې امله ، د ډیزاین واحد او د اور نظارت اداره باید د اور اضطراري څراغونو ډیزاین ته خورا اهمیت ورکړي ، پرسونل تنظیم کړي ترڅو د مشخصاتو مطالعه او پوهه پیاوړې کړي ، د مشخصاتو خپرول او پلي کول پیاوړي کړي ، او نظریاتي کچه ښه کړي.یوازې هغه وخت چې ډیزاین په ځای وي او تفتیش په کلکه کنټرول کیږي موږ کولی شو ډاډ ترلاسه کړو چې د اور بیړني څراغونه په اور کې خپل مناسب رول لوبوي.

2، د اور اضطراري څراغونو د بریښنا رسولو حالت.
د ساختماني مقرراتو 11.1.4 ماده په ګوته کوي چې * * د بریښنا رسولو سرکټ باید د اور وژنې بریښنایی تجهیزاتو لپاره غوره شي.کله چې تولید او کورنی بریښنا قطع شي، د اور وژنې بریښنا باید لاهم تضمین شي.

اوس مهال، د اور وژنې بیړني څراغونه عموما د بریښنا رسولو دوه طریقې غوره کوي: یو د خپل بریښنا رسولو سره د خپلواک کنټرول ډول دی.دا دی، د نورمال بریښنا رسولو د عادي 220V څراغ بریښنا رسولو سرکټ څخه وصل دی، او د بیړني څراغ بیټرۍ په عادي وختونو کې چارج کیږي.

کله چې نورمال بریښنا قطع شي ، د سټینډ بای بریښنا رسول (بیټرۍ) به په اوتومات ډول بریښنا چمتو کړي.دا ډول څراغ د کوچني پانګوونې او اسانه نصب کولو ګټې لري؛بل د مرکزي شوي بریښنا رسولو او مرکزي کنټرول ډول دی.دا دی، په بیړني څراغونو کې هیڅ خپلواک بریښنا شتون نلري.کله چې د نورمال روښنايي بریښنا رسولو قطع شي ، نو دا به د مرکزي بریښنا رسولو سیسټم لخوا پرمخ وړل کیږي.دا ډول څراغ د مرکزي مدیریت لپاره مناسب دی او د سیسټم ښه اعتبار لري.کله چې د بیړني څراغونو د بریښنا رسولو حالت غوره کړئ، دا باید په مناسب ډول د ځانګړي وضعیت سره سم وټاکل شي.

په عموم کې ، د کوچني ځایونو او ثانوي سینګار پروژو لپاره ، د خپل بریښنا رسولو سره د خپلواک کنټرول ډول غوره کیدی شي.د نوو پروژو یا د اور کنټرول خونه سره د پروژو لپاره، د بریښنا مرکزي رسول او د مرکزي کنټرول ډول باید تر ممکن حد پورې وټاکل شي.

په ورځني نظارت او تفتیش کې ، دا وموندل شوه چې معمولا په ځان بسیا بریښنا خپلواک کنټرول اور اضطراري څراغونو کې کارول کیږي.په دې شکل کې هر څراغ ډیری بریښنایی برخې لري لکه د ولټاژ بدلون، د ولتاژ ثبات، چارج کول، انورټر او بیټرۍ.بیټرۍ باید چارج او خارج شي کله چې د بیړني څراغ کارولو، ساتنې او ناکامۍ په حال کې وي.د مثال په توګه ، د عام ر lightingا او اور اضطراري څراغونه ورته سرکټ غوره کوي ، نو د اور اضطراري څراغونه اکثرا د چارج او خارج کیدو په حالت کې وي ، دا بیټرۍ ته لوی زیان رسوي ، د بیړني څراغ بیټرۍ سکریپ کول ګړندي کوي ، او په جدي توګه د څراغ خدمت ژوند اغیزه کوي.د ځینو ځایونو د تفتیش په جریان کې، د اور وژنې څارونکي اکثرا د "عادي" اور وژنې سرغړونې موندلي چې د اضطراري ر lightingا سیسټم نشي کولی په نورمال ډول کار وکړي ، چې ډیری یې د اور اضطراري څراغونو لپاره د بریښنا رسولو سرکټ ناکامۍ له امله رامینځته کیږي.

له همدې امله ، کله چې د بریښنایی ډیاګرام بیاکتنه وکړئ ، د اور وژنې اداره باید خورا پاملرنه وکړي چې ایا د بریښنا رسولو سرکټ د اور اضطراري څراغونو لپاره غوره شوی.

3، د لین ایښودل او د اور بیړني څراغونو تار انتخاب.

د ساختماني مقرراتو 11.1.6 ماده په ګوته کوي چې د اور وژنې بریښنایی تجهیزاتو توزیع لاین باید د اور په حالت کې د دوامداره بریښنا رسولو اړتیاوې پوره کړي، او د هغې ایښودل باید د لاندې مقرراتو سره مطابقت ولري:

1. د پټو ایښودلو په صورت کې، دا باید د پایپ له لارې او په غیر سوځیدونکي جوړښت کې کیښودل شي، او د محافظتي طبقې ضخامت باید د 3 سانتي مترو څخه کم نه وي.د پرانیستې ایښودلو په صورت کې (په چت کې د ایښودلو په شمول)، دا باید د فلزي پایپ یا تړل شوي فلزي ټرینګ څخه تیریږي، او د اور وژنې تدابیر باید ونیول شي؛
2. کله چې د اور ضد یا د اور ضد کیبلونه کارول کیږي، د کیبل په څاګانو او کیبل خندقونو کې د ایښودلو لپاره د اور وژنې تدابیر نه نیول کیږي.
3. کله چې د معدنی انسول شوي غیر احتراق کیبلونه کارول کیږي، دوی په مستقیم ډول په خلاص ځای کې کیښودل کیدی شي؛
4. دا باید د نورو توزیع لینونو څخه جلا کیښودل شي؛کله چې په ورته څاه کې کیښودل شي، دا باید په ترتیب سره د څاه خندق دواړو خواو ته تنظیم شي.

د اور اضطراري څراغونه په پراخه کچه د ودانۍ په ترتیب کې کارول کیږي ، کوم چې اساسا د ودانۍ ټولې عامه برخې پکې شاملې دي.که چیرې پایپ لاین په خپل ځای کې ونه ایښودل شي، په اور کې د خلاص سرکټ، شارټ سرکټ او د بریښنا د لیکو د لیکیدو لامل کیدی شي، چې دا به نه یوازې د بیړني څراغونه خپل رول ولوبوي، بلکې د نورو ناورینونو او حادثو لامل کیږي.د مرکزي بریښنا رسولو سره اضطراري څراغونه په لاین کې لوړې اړتیاوې لري ، ځکه چې د ورته اضطراري څراغونو بریښنا رسول د توزیع بورډ له اصلي لین څخه وصل کیږي.تر هغه وخته چې د اصلي لین یوه برخه خرابه شوې وي یا څراغونه لنډ سرک شوي وي، په ټوله لیکه کې ټول بیړني څراغونه به زیانمن شي.

د اور وژنې په تفتیش او د ځینو پروژو منلو کې، دا ډیری وختونه موندل کیږي کله چې د اور وژنې بیړني څراغونه پټ وي، د محافظتي پرت ضخامت نشي کولی اړتیاوې پوره کړي، د اور وژنې مخنیوي تدابیر نه نیول کیږي کله چې دوی افشا کیږي، تارونه. عادي پوښ شوي تارونه یا د المونیم اصلي تارونه وکاروئ، او د ساتنې لپاره د پایپ تار یا تړل شوي فلزي ټرینګ شتون نلري.حتی که چیرې د اور وژنې ځانګړي تدابیر ونیول شي، نوزونه، جنکشن بکسونه او نښلونکي چې په څراغونو کې معرفي شوي په مؤثره توګه خوندي نشي یا حتی بهر ته ښکاره شي.د اور وژنې ځینې بیړني څراغونه په مستقیم ډول د ساکټ او د سویچ شاته د عادي څراغ لاین سره وصل دي.دا غیر معیاري لین ایښودل او د څراغونو نصبولو طریقې د ځینو کوچنیو عامه ځایونو د سینګار او بیارغونې په پروژو کې عام دي او له امله یې زیان هم خورا بد دی.

له همدې امله ، موږ باید په کلکه د اړوندو ملي مشخصاتو او مقرراتو اطاعت وکړو ، د اور وژنې بیړني څراغونو د توزیع لاین محافظت او تار انتخاب پیاوړی کړو ، محصولات ، تارونه او کیبلونه په کلکه پیرود او وکاروو چې ملي معیارونه پوره کړي ، او په دې برخه کې ښه دنده ترسره کړي. د توزیع کرښې د اور وژنې ساتنه.

4، د اور د بیړني څراغونو موثریت او ترتیب.

د ساختماني مقرراتو 11.3.2 ماده په ګوته کوي چې په ودانیو کې د اور اضطراري څراغونو روښانه کول باید لاندې اړتیاوې پوره کړي:
1. د ځمکې د ټیټې کچې روښانتیا د ویستلو لاره باید د 0.5lx څخه کم نه وي؛
2. په ګڼ میشته ځایونو کې د ځمکې د ټیټې کچې رڼا باید له 1LX څخه کم نه وي؛
3. د زینې د ځمکې د ټیټې کچې روښانتیا باید له 5lx څخه کم نه وي.
4. د اور د کنټرول خونې، د اور د پمپ خونه، د ځان چمتو شوي جنراتور خونه، د بریښنا د توزیع خونه، د سګرټ کنټرول او د لوګي ایستلو خونه او نور هغه خونه چې لاهم د اور په حالت کې په نورمال ډول کار کولو ته اړتیا لري باید لاهم د نورمال روښانتیا تضمین کړي. رڼا

د ساختماني مقرراتو 11.3.3 ماده په ګوته کوي چې د اور اضطراري څراغونه باید د دیوال په پورتنۍ برخه ، چت یا د وتلو په پورتنۍ برخه کې نصب شي.

د ساختماني مقرراتو 11.3.4 ماده په ګوته کوي چې د رڼا د ایستلو نښې نښانې باید د لاندې مقرراتو سره مطابقت ولري:
1. "اضطراري وتلو" باید د بیړني وتلو او وتلو دروازې څخه د مستقیمې نښې په توګه وکارول شي؛

2. د روښنايي د ایستلو نښې نښانې باید د وتلو لارې په اوږدو کې د ځمکې څخه 1m لاندې په دیوال کې د وتلو لارې او د هغې کونج کې ځای په ځای شي، او د رڼا د وتلو نښې نښانې باید له 20m څخه زیاتې نه وي.د کڅوړې د لارې لپاره، دا باید له 10m څخه زیات نه وي، او د واک په کونج کې باید له 1m څخه ډیر نه وي.په ځمکه کې د بیړني نښو څراغونه باید د دوامداره لید زاویه تضمین کړي او واټن باید له 5m څخه ډیر نه وي.

په اوس وخت کې، لاندې پنځه ستونزې اکثرا د اور وژنې اضطراري څراغونو په موثریت او ترتیب کې څرګندیږي: لومړی، د اور بیړني څراغونه باید په اړونده برخو کې تنظیم شوي نه وي؛دوهم، د اور وژنې بیړني څراغونو موقعیت خورا ټیټ دی، شمیر یې کافي نه دی، او روښانتیا نشي کولی د مشخصاتو اړتیاوې پوره کړي؛دریم، د اور وژنې بیړني نښو څراغونه د 1m څخه ښکته دیوال کې ندي نصب شوي ، د نصب کولو موقعیت خورا لوړ دی ، او فاصله خورا لوی دی ، کوم چې د مشخصاتو لخوا اړین 20m فاصلې څخه ډیر دی ، په ځانګړي توګه د کڅوړې په لاره کې. او د واک د کونج ساحه، د څراغونو شمیر کافي نه دی او واټن ډیر لوی دی؛څلورم، د اور اضطراري نښه غلط لوري ته اشاره کوي او نشي کولی په سمه توګه د وتلو لوري ته اشاره وکړي؛پنځم، د ځمکې روښانتیا یا د رڼا ذخیره کولو د وتلو نښې نښانې باید تنظیم نشي، یا که څه هم دوی ټاکل شوي، دوی نشي کولی د لید دوام تضمین کړي.

د پورته ستونزو د شتون څخه د مخنیوي لپاره، د اور وژنې اداره باید د ساختماني سایټ نظارت او تفتیش پیاوړی کړي، په وخت کې ستونزې ومومي او د غیرقانوني ودانیو مخه ونیسي.په ورته وخت کې ، دا اړینه ده چې د منلو په کلکه څارنه وکړئ ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د اور وژنې عاجل څراغونو موثریت معیارونه پوره کوي او په ځای کې تنظیم شوي.

5، د اور وژنې بیړني څراغونو محصول کیفیت.
په 2007 کې، والیت د اور وژنې محصولاتو څارنه او تصادفي تفتیش ترسره کړ.د اور وژنې بیړني ر lightingا محصولاتو ټولټال 19 بیچونه غوره شوي ، او یوازې د 4 محصولاتو بستې وړ شوي ، او د نمونې وړ وړ نرخ یوازې 21٪ و.د ځای چیک پایلې ښیې چې د اور وژنې بیړني ر lightingا محصولات په عمده ډول لاندې ستونزې لري: لومړی ، د بیټرۍ کارول معیاري اړتیاوې نه پوره کوي.د مثال په توګه: د لیډ اسید بیټرۍ، درې بیټرۍ نلري یا د تصدیق تفتیش بیټرۍ سره متناسب؛دوهم، د بیټرۍ ظرفیت ټیټ دی او بیړني وخت معیاري نه دی؛دریم، ډیر خارج او ډیر چارج محافظت سرکیټونه خپل مناسب رول نه لوبوي.دا په عمده توګه د دې لپاره دی چې ځینې جوړونکي د لګښتونو کمولو لپاره د اجازې پرته د وروستي محصولاتو سرکټونه بدلوي، او ساده کوي یا د اضافي چارج او ډیر چارج محافظت سرکټونه تنظیموي؛څلورم، په بیړني حالت کې د سطحې روښانتیا معیاري اړتیاوې نشي پوره کولی، روښانتیا غیر مساوي ده، او تشه ډیره لویه ده.

ملي معیارونو د اور وژنې خوندیتوب نښې gb13495 او د اور وژنې اضطراري څراغونه GB17945 د تخنیکي پیرامیټونو ، اجزاو فعالیت ، مشخصاتو او د اور اضطراري څراغونو ماډلونو په اړه واضح احکام وړاندې کړي.په اوس وخت کې ، په بازار کې تولید شوي او پلورل شوي د اور وژنې ځینې اضطراري څراغونه د بازار لاسرسي اړتیاوې نه پوره کوي او د ورته ملي ډول تفتیش راپور نه دی ترلاسه کړی.ځینې ​​​​محصولات د محصول د ثبات په شرایطو کې معیارونه نه پوره کوي او ځینې محصولات د فعالیت ازموینه کې پاتې راغلي.ځینې ​​ناقانونه تولیدونکي، پلورونکي او حتی د جعلي تفتیش راپورونه جعلي او ناقص محصولات یا ناقص محصولات تولیدوي او پلوري، چې د اور وژنې محصول بازار په جدي توګه ګډوډوي.

له همدې امله ، د اور وژنې اداره باید د اور وژنې قانون او د محصول کیفیت قانون اړوندو احکامو سره سم د اور وژنې بیړني څراغونو محصول کیفیت نظارت او تصادفي تفتیش قوي کړي ، په جدي ډول تحقیق وکړي او د غیرقانوني تولید او پلور چلند سره معامله وکړي. د بازار تصادفي تفتیش او په ساحه کې تفتیش له لارې ، ترڅو د اور محصول بازار پاک کړي.